哈哈哈哈哈 2023-09-14 20:18:41 | 湖北省 安裝機電 | 393查看 2回答
各位老師,請問
1、項目應急照明是集中電源集中控制性系統,現場工程師說應急照明燈具的蓄電池要單獨配一個箱子,不能和應急照明總配電箱放在一個箱子里,說是消防規范規定的,放在一起,過不了驗收,請問這個是對的嗎?我想知道是規范規定還是他們自己把箱子做小了,導致蓄電池不能放進去。
2、我業主清單里只有應急照明總配電箱清單(詳見圖一),如果確實不能放在一起,我是否可以找業主進行簽證?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
是的,消防應急照明電源箱是單獨電源配電箱,主要原因是應急照明電源箱和應急照明燈具要同一個品牌的才能控制,很多設計把配電箱和電源線系統圖合成一個,所以我們遇到的項目都是提出圖紙答疑,將應急照明電源箱部分單獨分開并分別認價
2023-09-14 20:21:33
-
可以找業主簽證,不要把麻煩留到結算時解決。
2023-09-15 03:32:31
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看