Neo_2009 2023-09-14 19:10:50 | 北京市 土建計量GTJ | 1261查看 2回答
土建計量GTJ中,為什么柱箍筋根數計算多了很多?
土建計量GTJ中,為什么柱箍筋根數計算多了很多?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
原因一:縱筋連接類型是綁扎搭接。軟件默認綁扎搭接區箍筋加密計算。
加密區的長度是2.3倍的lle,lle為搭接長度,加密區間距是min(5d,100)。【來源22G101-1第2-4頁】,【來源11G101-1 第54頁】。
原因二:柱子在基礎層,且柱子頂部有繪制梁/基礎聯系梁,故基礎聯系梁底部以下箍筋均按照加密間距計算【來源11G101-3第92頁】。
原因三:柱子的連接形式是“單雙面焊連接”,搭接設置里單雙面焊統計搭接長度,因此計算搭接區箍筋加密。
原因四:選擇22G圖集,柱為單向穿層柱,箍筋加密區的Hn按照躍層層高計算。
原因五:選擇22G圖集,梁、墻上柱,柱根部位加密區范圍Hn/3。
2023-09-14 19:11:35
-
因為有加密區啊
2023-09-14 19:11:24
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看