梁箍筋和拉筋問題
我用2009軟件計算出來的梁箍筋和拉筋個數比10.0的要多出2個,后來我發現2009應該是計算了伸進柱里面的那部分箍筋和拉筋,我想這是不是軟件的問題?還是說應該計算到柱里面去?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
是計算設置問題。GGJ10。0中設置是按從支座外開始布箍筋,而2009是設置成支座內也可布箍筋,如下圖。正常從支座邊50開始算起。
2010-05-24 18:36:38
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看