得心應手 2023-09-10 09:49:09 | 山東省 安裝機電安裝算量GQI | 297查看 2回答
請弱點大神幫忙看看PLC接線問題
圖1是PLC系統圖上的,圖2是平面圖,圖例P-TH是溫濕度傳感器,線型是RVVP-4*1.0,在圖1里線那里有個x2,我想問這個x2的意思是要2根4*1.0還是1根就夠了?先謝謝了!
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
2(RVVP-4*1.0)。即;需要2根。
2023-09-10 09:53:43
-
X0 X1 X2是輸入端子,看下系統圖 ,一般都是總線到分線箱,分線箱到前端傳感器、儀表等,不要弄錯,一定要看系統圖
首次提交 2023-09-10 22:38:02 最近修改2023-09-10 22:39:19 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看