剪力墻垂直鋼筋計算不正確,是什么原因?
層高為3米,垂直鋼筋為A8-200,但計算式中墻高度有900mm,有550mm高,不知道是什么原因?墻為中間層,兩端為暗柱,墻伸至柱邊時,計算錯誤,但如果墻伸至暗柱中點,重新計算就正確了,新2009-315版本不知道此處墻應如何畫,墻已經畫完了,工程量比較大,不知道有沒有什么簡便方法該沒?問題補充: 我現在就是貫通繪制剪力墻構件,但計算不正確,有個別層數計算是正確的,但大多數都是復制上去的,上面的就不正確了,我把剪力墻從暗柱中間打斷后,重新計算,就正確了,不知道是什么原因?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納回答:繪制剪力墻構件必須貫通暗柱連續設置計算剪力墻鋼筋才正確。不可以一段一段的畫,暗柱是屬于剪力墻構件的一部分。現在可以使用延伸命令使墻構件相交頂齊即可
2010-05-24 14:45:49
-
剪力墻鋼筋應該是穿過暗柱的,所以墻要聯通才能正確計算。
2010-05-24 16:18:16
-
暗柱本來是屬于剪力墻的,所以貫通才正確
2010-05-24 20:10:57
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看