sosnill 2010-05-24 09:19:55 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 656查看 6回答
關于柱箍筋加密的問題
03G101-1第40頁注第二條:當柱縱筋采用搭接連接時,應在柱縱筋搭接長度范圍內均按≤5d(d為搭接鋼筋較小直徑)及≤100的間距加密箍筋。 (見下面第一個圖) 問題:柱的箍筋在縱筋的搭接范圍內能加密嗎?箍筋的加密范圍不是應該在下面第二圖所示范圍內加密嗎?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納是這樣的.03G101-1P40頁很清楚.
2010-05-24 09:24:20
-
柱梁節點的三控范圍 和縱筋搭接范圍都要搭接
2010-05-24 09:23:03
-
柱鋼筋搭接區需要加密這是平法規定的,具體方法為第二條
2010-05-24 09:32:23
-
柱箍筋在搭接范圍內應該采用第2種形式。
2010-05-24 09:24:38
-
要加密,有規范要求
2010-05-24 09:55:42
-
搭接范圍需要加密。
2010-05-24 10:06:40
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看