-
MENGRAN 2010-05-23 09:18:20 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 634查看 10回答
柱在定義構件里保護層是30,在計算公式里怎么就是40了呢
柱在定義構件里保護層是30,在計算公式里怎么就是40了呢
全部回答
(10)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納選擇相應的柱構件,點擊屬性,在柱的其他屬性中去查看核對一下柱的保護層是否是30
2010-05-23 09:21:04
-
直接修改柱的保護層
2010-05-29 15:46:27
-
柱構件定義時就有設置保護層的屬性,你可以按照默認值或修改屬性值。
2010-05-29 20:03:01
-
修改了豬的屬性之后再進行構件的繪制就可以了,或是選擇構件進行保護層厚度的修改
2010-05-23 09:21:23
-
因為這位朋友的問題描述的不詳細,我只能憑我的一個猜測去解釋這個問題。我舉一個例子,假如我們在筏板基礎上畫了一個柱子,柱子要有插筋,如果筏板的保護層厚度為40,柱子的保護層為30,此時算柱子插進的時候自然會取筏板的保護層厚度。這只是一個例子,我想問題應該是類似的,也就是說保護層厚度不一定是取柱子的。
2010-05-23 16:14:07
-
你看你的計算設置里面是不是有這個說明 定義構建的是一個默認值 而計算設置的就是 有保護層和砼標號設置的那個界面
2010-05-23 09:22:37
-
你這個問題正好提出了軟件需要修改的地方,既然保護層厚度是私有屬性,為什么會按照計算設置樓層中的默認保護層計算呢,這是需要軟件修改的地方,你可以把這個問題通過意見反饋給總部產品
2010-05-23 09:30:47
-
到前面計算設置里修改柱子的保護層。
2010-05-23 09:28:27
-
出現這個問題首先查看屬性里的計算設置是否正確,再查看樓層設置中的表。
2010-05-23 09:45:49
-
你需要在它的屬性里面進行修改,如果不修改它是按照樓層定義中的保護層厚度進行設置的。
2010-05-23 10:03:55
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看