大海 2023-09-06 09:22:01 | 山東省 安裝 | 532查看 3回答
請教一下大家,byj2.5需要套無端子外部接線不,還是只有bv的套無端子外部接線
請教一下大家,byj2.5需要套無端子外部接線不,還是只有bv的套無端子外部接線
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
需要計算。
2023-09-06 09:24:35
-
byj2.5進配電箱需要套無端子外部接線
2023-09-06 09:24:46
-
無端子對應硬線如BV線,有端子對應軟線如BVR線,超過6平方以上就不叫端子外部接線了,就應該套銅壓接或者焊接端子了
2023-09-06 09:33:30
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看