9527 2023-09-05 20:58:58 | 四川省 安裝 | 443查看 3回答
強電
有沒有大佬解答一下,1AL1中到1ALE1的回路是一根NG-A-3*4的。但是到ALE1去看正常電源就變成一根NH-RYJ-2*2.5了這個怎么解釋嗎。還有這個緊急配電箱的手動控制線從那里接來怎么算呀。算到這思路有點混亂,求大佬耐心解答一下。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
是二根電源線,一根強電NG-A-3*4,另一根是消防控制電NH-RYJ-2*2.5。
2023-09-05 22:28:11
-
手動控制線(NH-RYJ-2*2.5),不是電源線,是控制線。
管線來自消控室(由消防值班人員控制應急照明燈具的啟、停)
首次提交 2023-09-05 23:13:15 最近修改2023-09-05 23:13:33 (修改過1次)
-
NG-A-3*4是1ALE1配箱的進線電纜,NH-RYJ-2*2.5是應急照明消防的電源線,兩種線纜不是一個系統的,一個強電一個消防,控制線來源可查看消防系統圖,總線來自消控室
2023-09-06 07:49:44
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看