我心飛揚 2023-09-03 16:35:25 | 山東省 土建結算計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0 | 285查看 1回答
煤矸石填充墻
6.5 填充墻
(1) 內墻填充墻為加氣混凝土砌塊墻或輕質隔墻,具體詳建施圖;外墻詳建施圖;
(2) 加氣混凝土砌塊強度等級不低于 A3.5,容重不大于 7kN/m%%1403%%141,應采用專用砂漿砌筑(強度等級不應低于 M5);
(3) 當填充墻與水、土直接接觸時(含女兒墻),采用燒結頁巖磚,強度等級不低于 MU20,水泥砂漿強度等級不低于 M10。
衛生間周圈砌體實際施工時砌筑燒結頁巖到窗臺高度(900mm)。割算時時按加氣混凝土砌塊算的。結算時這窗臺下的砌體按燒結頁巖磚算是否合理?上面的(3)條是不是支持按燒結頁巖磚砌筑?請各位專家不吝賜教!
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
結算時按第三條是要用燒結頁巖磚的。
但審計肯定要現場資料
2023-09-03 16:58:40
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看