  • 構造柱頂部及底部預埋筋4c12,伸出主體結構500,如何輸入

    可以在其他鋼筋輸入嗎?結構板厚120,加上伸出主體結構的500,其他鋼筋長度我輸入的是620,這樣對嗎

    頂部及底部都需預埋鋼筋這句話怎么理解輸入?

    其他鋼筋

    柱頂

    2023-09-01 10:49:25 補充

    答疑解惑


    我定義了上下部均預留鋼筋,那在哪里輸入4c12預埋筋的信息呢

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    不可以這樣,軟件里默認計算了錨固,構造柱定義時選擇預留鋼筋的做法就好了

    首次提交 2023-09-01 10:41:51  最近修改2023-09-01 10:42:55 (修改過1次)

  • 你這算額外增加鋼筋了,這部分不能在增加。說明的意思是構造柱鋼筋在主體中預留500用來搭接用的。軟件已經計算,計算設置——砌體結構——調整【上下均預留鋼筋】就行。你全部縱筋中4C12已經輸入了。不用再輸入其他東西

    首次提交 2023-09-01 10:50:08  最近修改2023-09-01 10:51:26 (修改過1次)