淡定的秀發 2023-09-01 09:59:09 | 陜西省 安裝 | 1208查看 1回答
BTTZ-4*185+1*95 電纜和電纜頭套定額
規則里說礦物電纜頭套補充定額,可是補充定額只有4芯 25平方以下的,BTTZ-4*185+1*95的電纜是乘1.4的系數嗎,電纜頭怎么套?需要乘系數嗎?電纜頭需要補充主材嗎?求教
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
補充定額只有4芯礦物絕緣電纜頭制作安裝,5芯礦物絕緣電纜頭就借用5芯電力電纜頭同截面積,銅芯*1.2 5芯*1.2
2023-09-01 14:22:49