tongtong 2023-08-26 19:53:10 | 海南省 市政預算結算 | 376查看 1回答
老師們,請教一下:
1、電纜保護管在人行道下埋深0.5米,指的是管頂表面至人行道路面設計標高為0.5米嗎?
2、DN80玻璃鋼管電纜保護管溝槽清單算量的開挖寬度應該算多少呢?
3、路燈電纜長度怎么計算:是所有路燈水平相連直到箱變的長度嗎?還要不要計算預留長度?
4、路燈電纜保護管長度跟電纜長度的工程量是一樣的嗎?
5、路燈燈桿內的護套線長度怎么計算?是不是就是燈桿的長度?
謝謝老師們
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、電纜保護管在人行道下埋深0.5米,指的是管頂表面至人行道路面設計標高為0.5米。
2、DN80玻璃鋼管電纜保護管溝槽清單算量的開挖寬度應該算700.
3、路燈電纜長度怎么計算:是所有路燈水平相連直到箱變的長度,還要計算預留長度。
4、路燈電纜保護管長度跟電纜長度的工程量不一樣,電纜有電纜頭長度和預留長度,保護管沒有。
5、路燈燈桿內的護套線長度不需要計算,燈具包含。如果燈具不包含,長度是燈桿的長度-0.5m。
2023-08-26 19:58:26
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看