-
sosnill 2010-05-20 00:45:11 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 906查看 8回答
關于現澆板的布置問題
鋼筋2009中現澆板的智能布置分“墻外邊線、墻軸線、墻中心線、梁外邊線、梁軸線、梁中心線”,正常來說應該按照哪項來布置?
全部回答 (8)
-
已采納我個人認為框架結構的,按梁中心線布置比較好。磚混結構的,選擇墻中心線布置
2010-05-20 00:59:24
-
通常情況都是按照軸線或梁中心線布置板的,計算板底筋的時候以何種方式無影響,只是面筋才會有區別; 如果負筋單邊標注的長度為軸線長度或凈長度,而圖紙布置的負筋外側已經到了墻端就應該把板繪制到外側,這樣負筋的長度不至于另一端按照錨固計算與實際操作不附且工程量長度偏小。正確的方式左側設計長度+右側扣掉保護層的長度。負筋的計算是以板為計算基礎的,如果沒有板突出去的負筋畫上去也是不計算的 面筋的布置就看圖紙了原理和負筋差不多
2010-05-20 01:09:40
-
按墻外邊線或梁外邊線布置較好。這樣到屋面斜板點平齊板頂時,不會出現外墻壓不下去的現象。
2010-05-20 07:37:08
-
我建議點化吧速度也很快的
2010-05-20 07:01:24
-
直接用點布置是為是還方便些。 有框架梁時候,用點布置,也是默認以梁中心線的。
2010-05-20 07:59:30
-
點自動生成板 一下子全解決了
2010-05-20 08:19:53
-
根據圖紙,一般懸挑板按墻外邊線布置
2010-05-20 08:28:33
-
嚴格來說應該是支座的中心線,如梁或墻的中心線,不過板下鐵不會有影響。
2010-05-20 12:27:28
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看