orange_198273 2010-05-19 10:28:45 | 北京市 其他專業 | 472查看 5回答
編制清單時,垂直敷設電纜要不要考慮預留長度和終端頭個數?
請問:編制清單時,垂直敷設電纜要不要考慮預留長度和終端頭個數?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
編制清單時,電纜工程量是指實體工程量,是根據配管或橋架長度計算的,既不考慮進箱、盤預留,也不考慮進地溝、橋架、電纜頭等預留量,更不會考慮撓度等其他系數。這些內容需要在編制清單綜合價時綜合考慮進去,而不能體現到清單工程量中。
2010-05-19 11:38:22
-
編制清單時,垂直敷設電纜要不要考慮預留長度,套用定額時施工單位行考慮, 編制清單時電纜頭要給出工程量
2010-05-20 09:36:57
-
不考慮預留長度,施工單位在組價里自已加進去,電纜頭的量要在清單描述里寫一下就可以
2010-05-20 10:08:58
-
我認為是需要考慮的
2010-05-24 19:10:31
-
預留長度是需要考慮的,在編制清單的時候端頭個數并入到電纜的工程量中間去,在電纜描述中間描述出來就可以。你可以看一下08清單129頁的工程內容。
2010-05-19 10:33:53
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看