吊筋
說明里寫著 主次梁的位置設置吊筋,但是圖上有的位置標了有的位置沒標,,如果自動生成全部設置上去 這樣對嗎?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
按圖上畫的位置設置吊筋,沒有標的就沒有吊筋
2023-08-20 15:28:57
-
沒標注的應不用,這樣不要用自動生成
2023-08-20 15:27:04
-
這種情況需要設計人二次確認,不然后期結算也會扯皮。
2023-08-20 15:27:39
-
你好:不對,沒有標注的需要刪除。
2023-08-20 15:29:13
-
提圖審
2023-08-20 15:29:53
-
如果圖紙沒說未注明的地方需要吊筋時 那么就只有圖上標注了的地方需要
2023-08-20 15:58:49