小白 2023-08-19 13:55:29 | 廣東省 安裝 | 363查看 3回答
有大佬知道這個嗎
因為圖紙無明確壁裝的熒光燈是單立管還是多立管,我按圖紙一般壁裝是多立管,吊裝單立管,我是審核方,老板說要扣除我只能是按老板要求來審核,我之前在現場看到的都是在板上做個接線盒,不在燈具那里做根管引上來去接別的燈具,現在施工方不同意按單根管計算,是需要施工方提供現場水電驗收照片嗎,是不是現場會用無人機拍樓層的驗收照片。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
燈具 頂上裝的都是 單立管(因為頂板上有個線盒
如果施工方不同意,要照片行
2023-08-19 13:57:41
-
可以要求施工方提供水電驗收(有疑問相關部位的)照片。
2023-08-19 14:16:53
-
壁裝的熒光燈是多立管
2023-08-19 15:36:46
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看