甜不甜 2023-08-18 17:27:58 | 廣東省 安裝預算計價軟件GCCP安裝算量GQI | 331查看 3回答
請問圖中的電線回路該怎么布置?
1、我理解它是想一個開關控制一個暖通室內機,比如1-1AL1-W3接個開關和一個暖通室內機結束?重復四次嗎?
2、我理解但是電線不知道改怎么布置,它的電線是BYJ-3*2.5。老師們解答下。2023-08-18 17:41:39 補充
我補充布置好的圖,白色的線性就是一個開關連接到一個空調機上。是這樣理解的嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
要明確兩點,1.紫色線是電源線,每個回路的電源線未四臺空調機提供電源;2.綠色的線是控制線,每個開關控制一臺空調機,所以紫色的線是空調機串到空調機,綠色的線應該分別布置到開關
2023-08-18 17:34:00
-
電源四臺一路,控制獨立一臺一控制開關
首次提交 2023-08-18 17:32:43 最近修改2023-08-18 17:32:59 (修改過1次)
-
一、電源管線,四臺一個回路(一根管線串連四臺風機盤管)。
二、控制管線需要一對一控制(每個風機盤管調控器,單獨一根管線到對應的風機盤管)
三、截圖三的畫法,理解正確。
2023-08-18 19:43:52
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看