  • 請問,這樣的電纜NH-YJV-5*6應該套哪一項啊,是不是電纜穿管和用橋架要分著套?。?

    None
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    NH-YJV-5*6是耐火型交聯聚乙烯電纜5芯6MM2的,該電纜敷設應根據所執行地區定額的電纜章節中的電纜敷設子目。如果電纜敷設進行了穿管或橋架內敷設的細分子目時就根據敷設方式分別套相關子目,若沒有細分子目時就套‘電纜敷設’的子目,應為是5芯電纜的敷設,就還得乘以系數1.3。當在豎直井道內敷設時就得套‘豎直井道敷設的子目。

    2010-05-18 10:17:20 

  • 電纜工程量套用2008定額2-618因為是五芯,要在定額號處乘1.3系數,六芯電力電纜乘以系數1.6,每增加一芯定額增加30%,以此類推。單芯電力電纜敷設按同截面電纜項目乘以0.67。截面400mm2以上至800mm2的單芯電力電纜敷設按400mm2電力電纜項目執行。 穿電纜所用管與橋架敷設應分開另套定額

    2010-05-18 10:26:20 

  • 穿管與橋架敷設應分開套定額。

    2010-05-18 09:59:45 

  • 電纜敷設不分穿管和橋架敷設,所以不用分開套用定額子目。你所說的5*6的電纜應該套用35平方以下的電纜子目,注意定額是按照3芯和3+1芯考慮的,你這個5芯的需要乘以系數1.3