基礎剪力墻身豎向筋遇到有承臺底板的計算問題
GGJ10.0 GGJ2009軟件在計算有地下室基礎剪力墻時,在有承臺的底板處,會把剪力墻身豎筋直接計算到承臺底,而很多設計圖紙實際上要求剪力墻端柱和暗柱計算到承臺底,墻身豎筋只要求計算到底板底即可,但軟件一直在方面一直都沒提供一個計算設置讓用戶選擇,因此只好自己選擇變通處理,一般都是把底板和剪力墻一起復制到基礎子樓層,計算鎖定后在復制回魚原樓層,雖然也可以解決問題,但總覺得有點麻煩問題補充:我的意思是說:在有承臺的地方,希望將承臺平面范圍內的那部分墻身豎筋只算到底板底就好,而承臺平面范圍內的暗柱、端柱則要求算到承臺底,現在軟件的實際情況是:把在將承臺平面范圍內的那部分墻身也一起算到承臺底了,這與很多圖紙實際要求不符
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
不好意思,誤會了你的問題,這里的確沒有這種設置加以區分,有待軟件升級解決。
2010-05-18 11:26:05
-
不知道樓主是什么意思,但是我用GGJ2009畫出來的剪力墻端柱暗柱都算到承臺底,墻身豎筋到底板底 我明白樓主的意思了,其實這也是可以做到的,你可以進入計算設置里面的節點設置,在剪力墻中的第5、6個選項改成圖中的那個節點,然后根據實際修改就可以了
2010-05-18 14:12:36
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看