wo 2010-05-17 17:06:30 | 陜西省 其他專業 | 550查看 5回答
為什么不在給排水工程中排水管不套試壓子目~???
為什么不在給排水工程中排水管不套試壓子目~???(陜西定額)
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
重力排水管(自然排水)是沒有壓力的管道,不需要做壓力試驗;污水泵排水(或壓力排水)管道是有壓管道,需要做壓力試驗的。
2010-05-17 17:13:49
-
給排水工程中,排水管道不承受壓力的,只需做灌水試驗和通球試驗,所以不用做壓力試驗的
2010-05-17 17:41:56
-
排水管道也不用試壓呀
2010-05-17 19:20:36
-
不套,各地的定額都不套試壓,只作通球試驗,而且這個通球試驗也不需要單獨計取,包括在管道里了
2010-05-18 09:13:49
-
因為排水是沒有壓力的,排水是向下走,有一定的排水坡度,污水就會排走,所以排水管道也不試壓。 而給水就不同,水是向上走,給水需要有壓力,否則高樓層可能沒有水,因此給水管道需要進行試壓。
2010-05-24 14:45:08
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看