徐禎濤 2023-08-14 23:06:34 | 山東省 安裝 | 2359查看 3回答
管道管材問題
如圖,建筑高度超過50M,雨水立管采用承壓防紫外線UPVC管,雨水立管穿過地下一層沿車庫頂板敷設然后穿地下室外墻埋地敷設排出,請教各位老師一個問題,在地下室內應該采用什么管道,埋地采用什么管道?是不是在地下室采用機制鑄鐵管?埋地采用HDPE雙壁波紋排水管?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
根據說明:
地下室的排水橫干管(即:立管下來對著的向外水平排出的管),采用機制鑄鐵管;直至室外1.5米(出室外,即埋進);一般出了室外1.5米后,有污水井,出井后的埋地采用HDPE(第2.2.1條說明)
地下室內,如果有排水支管(如一層的排水管),采用普通UPVC排水管;
2023-08-15 00:32:54
-
設計說明很清晰;
(你說的超過50米,屬于超高層雨水管,立管及排出管,全程)
采用熱浸鍍鋅加厚鋼管(熱浸鍍鋅無縫鋼管)承壓等級1.6Mpa(2.0Mpa),溝槽連接。
2023-08-15 05:54:30
-
埋地采用機制鑄鐵管
2023-08-15 08:07:06