誰拿青葉換秋葉 2023-08-11 21:27:19 | 重慶市 土建 | 345查看 1回答
板是雙層雙向,未注明的板面支座鋼筋是L7-150和面筋一樣,綠色畫的負筋
意思是在雙網雙向的情況下還要增加負筋嗎,板面筋就只有75間距了。旁邊300的附加我覺得正常。75間距是不是太近了還是我理解錯了,但是這個板并不是分離式配筋。雙網雙向設置了跨板受力筋和負筋會不會算多
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
意思是在雙網雙向的情況下還要增加負筋嗎,[[[[寫上附加的鋼筋,是附加的,另外增加的。]]]
板面筋就只有75間距了。旁邊300的附加我覺得正常。
75間距是不是太近了還是我理解錯了,[[[問一問設計員}}}
但是這個板并不是分離式配筋。雙網雙向設置了跨板受力筋和負筋會不會算多[[[[[設計圖表達不清楚,會審設計圖時提出。由設計員回答。]]]]
2023-08-11 21:31:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看