287799097@qq.com 2015-04-03 10:27:33 | 浙江省 安裝算量GQI | 831查看 5回答
電氣配管導線的問題
如圖所示: 回路有標注的是代表4根和5根線,那么沒有標注的是代表幾根呢。從1ALY3到開關,從開關到燈具都沒有標注。 系統圖上配管是NHBV3*2.5+NHBVR1*2.5
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納如圖所示: 回路有標注的是代表4根和5根線,那么沒有標注的是代表幾根呢。沒有標注的位置按3根計算。
2015-04-03 10:53:26
-
一般的情況下有標注的按標注的走,如果沒有標注的一般是燈具與單聯開關是2根、雙聯開關是3根、三聯開關是4根、雙控開關3根、燈與燈3根 、我說的僅供參考? 大家相互學習
2015-04-03 11:06:41
-
從1ALY3到開關,是NHBV3*2.5+NHBVR1*2.5 四根線
從開關到燈具都沒有標注。是7根線,(包含燈具的3根控制線)
?
2015-04-03 10:54:08
-
你好:沒有標注的按系統圖紙數量
2015-04-03 10:57:05
-
系統默認的是4根線就按4根線計算,有標注的按標注算
2015-04-03 10:54:12