123 2023-08-11 10:05:51 | 浙江省 安裝 | 307查看 4回答
各位老師這是進線嗎、請問電懶的規格是多少
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
是進線電纜,規格
首次提交 2023-08-11 10:07:41 最近修改2023-08-11 10:08:36 (修改過1次)
-
3*185的電纜
2023-08-11 10:07:22
-
電纜的規格是3*185
2023-08-11 10:08:32
-
YJ:交聯聚乙烯絕緣。
V:聚氯乙烯護套。
22:鋼帶鎧裝。
8.7/15KV:額定工作電壓8.7/15千伏。
3*185:三根纜線,單根截面為185mm2。
2023-08-11 10:10:05
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看