乗之宇璐 2023-08-11 08:50:14 | 浙江省 計價軟件GBQ4.0土建算量GCL2013土建計量GTJ | 699查看 3回答
柱子節點區域箍筋布置
你好,核心區域節點布置,可以布置為c8-100/200的這樣的形式嗎,和c8-100這樣的有什么 區別嗎,或者有什么影響嗎,圖紙上說明未注明核心區節點的箍筋按照上下層柱箍筋較大配置,但是柱箍筋有的是c8-100/200,我也這樣設置嗎
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
三種情況分析:節點區箍,C8-100,按100計算,C8-100/200,按100計算。C8-200,按200計算。柱箍筋節點區之外的,按C8-100/200時,上、下加密,中部按200的。
首次提交 2023-08-11 09:27:55 最近修改2023-08-11 09:28:50 (修改過1次)
-
核心區域節點布置,只能是c8-100這樣的。
2023-08-11 08:53:38
-
柱箍筋C8-100/200是加密區C8-100,非加密區C8-200,核心區按照加密區布置,所以你設置為C8-100即可
2023-08-11 09:09:24
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看