Cappuccino 2023-08-10 16:18:24 | 山東省 安裝施工審核安裝算量GQI | 262查看 3回答
求助照明線路問題
如圖,圖一中的箭頭指的第四條我沒明白什么意思?廣聯達布置配管的時候需不需要在圖二根數的基礎上+1布置呢?還是地線額外布置不跟配管一起畫?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
廣聯達布置配管的時候需要在圖二根數的基礎上+1布置
2023-08-10 16:20:33
-
應該是在正常布置的情況下單獨加一根PE線把燈具串起來
2023-08-10 16:20:45
-
截圖二中,標注根數的,未標注的,統一再加1根接地線。
2023-08-10 16:25:44