weihaibo 2010-05-15 12:35:23 | 遼寧省 其他專業 | 738查看 5回答
在水暖預算中有哪些主要事項?
比如有沒有什么特定的系數?還有哪些圖紙上沒有標注出來卻需要計算的量。又有哪些項目是在預算中可以向審核預算員要來的項目。還有就是穿墻套管需要計算嗎?有時候圖紙中沒有DN160的管,在施工中卻用到了,怎么回事?問題補充:5.7米高需要計算超高費嗎?超過多少米要記取超高費,系數是多少?圖紙上的DN15的給水管(接水龍頭)為什么在預算里面沒有項目呢?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你應該看看水暖定額的各章節說明,里面很詳細的
2010-05-15 12:45:58
-
看看建筑安裝工程費用定額 上面寫的很清楚
2010-05-15 13:07:18
-
1、圖紙上一般設計是都有的,如套管,要仔細閱圖,圖紙中沒有的,施工中發生的要簽證。 2、管道安裝起3.6米后就要計超高費的,這在定額的冊說明中。 3、DN15的給水管(接水龍頭),根據材質、連接方式套相應的定額
2010-05-15 13:09:02
-
比如有沒有什么特定的系數? 還有哪些圖紙上沒有標注出來卻需要計算的量。 又有哪些項目是在預算中可以向審核預算員要來的項目。 還有就是穿墻套管需要計算嗎?有時候圖紙中沒有DN160的管,在施工中卻用到了,怎么回事? 5.7米高需要計算超高費嗎?超過多少米要記取超高費,系數是多少? 圖紙上的DN15的給水管(接水龍頭)為什么在預算里面沒有項目呢? 這些問題在定額中都有答案,建議你認真地閱讀一遍定額章節說明和工程量計算規則。以及定額子目,定額子目的規則內容。 層高超過3.6米就計算安裝超高費用。 DN15的給水管(接水龍頭)為什么在預算里面沒有項目呢? 預算中沒有是沒有計算,如果說定額中沒有,是你沒有找到 套用遼寧省2008定額 C8-1122 銅水龍頭安裝 DN15
2010-05-15 14:04:59
-
定額說明里寫著管道間的管道和閥門等人工要*1.3系數,穿墻套管當然要算。DN160的管在施工中用到,你可以問問現場,或者看看是不是套管,套管要比管道大2號。 不要忘記做系統調試,這是圖紙上沒有的。
2010-05-15 14:30:41
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看