阿吼? 2023-08-05 22:14:06 | 湖北省 土建預算結算審核土建計量GTJ | 1572查看 1回答
疊合板鋼筋布置的問題
第一張結構圖中給出了板的負筋,第二張圖上的意思是不是就是預制底板的鋼筋。按我的理解只需給現澆板布置負筋即可,不用管第二張圖上的配筋,是嗎?
2023-08-05 22:21:23 補充
還有這個說明中的現澆板的底筋是不是要按面筋布置上去
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
對 只計算現場的筋 預制板配筋直接在預制板中輸入重量
首次提交 2023-08-06 09:32:59 最近修改2023-08-06 09:34:44 (修改過1次)
-
第一張結構圖中給出了板的負筋,第三張圖上的意思是不是就是預制底板的鋼筋。按我的理解只需給現澆板布置負筋即可,不用管第三張圖上的配筋,是嗎?還有第二張說明中的現澆板的底筋需不需要按面筋布置上去
-
疊合板鋼筋如何下確輸入,下面是預制板60MM厚,上面是70MM厚現澆板。現澆板也是在導航欄疊合板受力筋布置,還是現澆板中布置受力筋
-
老師們 下面兩張圖中第一張雙向疊合板的大樣圖中預制底板的邊沿是矩形的 但是在第二張圖里面是斜三角的 我應該按照哪一個來呢?
-
疊合板(預制底板)的底筋如何繪制,不管我用疊合板(整厚)還是現澆板都算不出底筋,用現澆板的受力筋畫底筋會被預制板扣減,疊合板的受力筋又沒有底筋,我該如何是好?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看