泥瓦匠 2010-05-14 11:14:19 | 山東省 土建算量GCL2013 | 698查看 3回答
急:GGJ2009剪力墻暗柱導入gcl2008后怎么處理?謝謝
G問題:GJ2009“剪力墻暗柱”導入gcl2008后怎么處理? 1、GGJ2009“剪力墻暗柱”導入gcl2008后混凝土量、模板、腳手架套砼墻的項目嗎? 2、GGJ2009“剪力墻暗柱”導入gcl2008后,在布置房間時“墻面”怎么處理,是不是必須將暗柱轉成墻才能有工程量?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、GGJ2009“剪力墻暗柱”導入gcl2008后混凝土量、模板、腳手架套砼墻的項目 2、GGJ2009“剪力墻暗柱”導入gcl2008后,在布置房間時,暗柱不用特別處理,附墻柱的抹灰軟件并入墻計算
2010-05-14 11:20:57
-
不用,剪力墻是墻子目,暗柱在墻面欄中也可以看到
2010-05-14 11:16:03
-
GJ2009“剪力墻暗柱”不導入gcl2008..........即可
2010-05-14 11:37:25
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看