洪圳藝 2023-08-01 16:45:34 | 廣東省 安裝安裝算量GQI | 367查看 2回答
請教一下布線系統
1、這里的光纜配線架是應該設置在電井里的設備箱位置嗎?
2、Ga那一段圖例說走的金屬線槽,是不是前面的垂直段也是布置金屬線槽從層底到29F
3,、我的個人理解就是在電井內布置金屬線槽,然后從線槽出線到配線架,再?gòu)呐渚€架出線到各層的弱電箱,那么每層的弱電箱垂直段就是回到配線架那是嗎?希望老師指教。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
配線架在上圖中是在18樓和26樓弱電井中
Ga段是在弱電井內 在豎向金屬線槽布防【配線光纜】,配線光纜進入配線架,配線架出光跳線【皮線光纜】到弱電配線箱【RD】
2023-08-01 17:03:25
-
1、推測是的,看一下電井大樣圖。但不是每層都有,系統圖顯示應該是4層、11層、18層、26層有
2、是的,從地庫弱電機房到地庫弱電井再到頂層弱電井都是用橋架或者金屬線槽聯通的。
3、用26層舉例,3根主干線Ga從地庫弱電機房沿電井橋架接到26層3個配線架GF,每根對應一個配線架,一個配線架分出9根Gc管27-29層,一個分出3根Gc管26層,一個分出9根Gc管23-25層;比如29層豎直長度就是29層板底到26層設備的高度(弱電箱的線一般走地),23層的豎直就是26層設備的高度到23層板低,其余同理。
2023-08-01 17:44:25