安裝造價小萌新 2023-08-01 15:59:03 | 廣東省 安裝 | 809查看 1回答
SC20的管可以穿八根線信號線跟電源線嗎?
按系統圖的規定配管是SC20的管,這里有八根線,并且是信號線加上電源線,請問這里的配管給幾條?線是分信號線四條跟電源線四條,還是信號線八條電源線也八條?
2023-08-01 22:11:06 補充
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你最好把配管信息也發上來看下
據目前的情況看,應該是一個輸入輸出模塊4根線,單獨控制風機閥門,具體配管看管線設計。
8根線是 2根報警支線+2根電源支線,即(ZB-RVS-2*1.5 sc20)*2+(ZBN-RVS-2*2.5 sc20)*2,4根配管,八根線。風機閥門模塊單獨控制1報警+1電源即可。
首次提交 2023-08-01 16:25:47 最近修改2023-08-02 15:24:05 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看