yndyp2 2023-07-29 22:29:33 | 云南省 設計預算施工結算審核 | 1607查看 2回答
這原位標注是什么意思
麻煩高手幫解答一下,這個原位標注是4*2=8根20的鋼筋嗎,那2/2是什么意思
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
8根分兩排,并筋
2023-07-29 22:32:34
-
這個原位標注是4*2=8根20的鋼筋,后邊的2/2是兩排布置的意思.
2023-07-30 08:45:50