bobo 2010-05-12 16:06:06 | 云南省 其他專業 | 585查看 2回答
剪力墻結構中的聯系梁問題
請教:圖中畫的是圖紙上標注的LL3梁(梁高1500),圖紙上沒標梁頂標高,我畫的時候暫時定義成梁頂標高為層頂標高。但畫上窗子后這道梁就把窗上擋住一大段了,請問在剪力墻結構中是不是這種梁可以跨層,就是界于兩層之間,這樣才不會擋住窗子?如果可以跨層,請問此梁梁頂和梁底的標高又據何定義?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這個是連梁,不能用梁來畫,連梁頂標高一般應該有標注(看看連梁表中是否注明了),連梁可以跨層,直接修改頂標高就行 如果你的連梁多的話,差距會有點大呢
2010-05-12 16:09:09
-
要用連梁來畫,這樣是錯誤的,計算差距挺大的!
2010-05-12 16:13:28
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看