. 2023-07-27 15:13:37 | 河北省 安裝 | 499查看 1回答
求助帖 防火門及消防電源相關問題
問題1:防火門中門磁開關及閉門器是否需要調試及原因。
問題二
該配電箱中NT8282消防電源監控模塊是否需要交由專業消防單位單獨安裝及調試?配電箱的制作廠家是否能自行安裝?
感謝老師們耐心解答。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
門磁開關閉門器不需要計算調試;消防電源監控模塊可以裝在配電箱內(配電箱廠家出廠就內置好),也可以放在模塊箱內。截圖內的可以按防火控制裝置調試按點位計算調試。
首次提交 2023-07-31 14:44:47 最近修改2023-08-08 09:16:58 (修改過2次)
-
消防系統中自動報警、火災監控、電源監控、防火門監控這幾個系統都需要自動報警調試嗎
消防電系統中,除了套一個自動報警調試,電源監控系統、電氣火災監控系統、防火門監控系統每個都需要單獨套調試嗎?可否說明原因
-
圖紙中標注“常閉防火門轉臺監控系統為獨立系統,防火門監視模塊不計入消防聯動控制器連接的模塊總數”這句話什么意思,請問,這是不是說防火門監視模塊不用算量,是防火門廠家自帶的嗎?
-
消防系統中自動報警、火災監控、電源監控、防火門監控這幾個系統都需要自動報警調試嗎
消防電系統中,自動報警系統、電源監控系統、電氣火災監控系統、防火門監控系統這幾個系統只需要套一個系統調試就可以嗎,還是每個系統都需要套一次定額?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看