tippi 2010-05-10 20:38:40 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1289查看 3回答
承臺梁錨固設置
承臺梁是用基礎梁畫的,圖紙要求錨固35d,但是軟件仍是按基礎梁的計算規則按支座-保護層+彎折計算的,節點設置里好像也修改不了。 請問怎么設置成錨固為35d,謝謝。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
在計算設置里進行設置一下,然后在節點詳圖中直接修改35d,即可。還有,你可以在網站中搜索一下,這方面的答案太多了。
2010-05-10 20:48:40
-
不是和你說了不能用基礎梁繪制,要用梁構件建立嗎,類別設置為基礎連梁 然后修改基礎連梁的節點設置
2010-05-10 20:48:50
-
答;你可以直接把基梁構件中的錨固搭接中根據鋼筋級別直接輸入35D,但需要注意錨固搭接是私有屬性,你可以直接在"工程設置"中的"樓層信息中的"基礎層"構件中找到基礎梁,直接修改.
2010-05-10 20:49:17
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看