ccvv123 2010-05-10 15:55:30 | 山西省 其他專業 | 2111查看 7回答
梁與柱的鋼筋可以在支座內進行連接嗎?
None
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納梁與柱的鋼筋不可以在支座內進行連接
2010-05-10 16:06:48
-
梁柱鋼筋在何處均不應連接
2010-05-10 16:11:03
-
不可以,但是在頂層有錨固!!
2010-05-10 16:02:42
-
你好;梁的底筋可以在支座處連接,梁的面筋必須在跨中1/3的范圍內連接。柱子的主筋不可以在梁內連接。
2010-05-10 16:11:34
-
不可以在在支座位置連接
2010-05-10 16:11:14
-
不進行連接,你看看101圖集的節點構造或到工地看看就明白了。
2010-05-10 17:05:37
-
答;不可以進行連接,在平法03G101-1平法規則中是非連接區.
2010-05-10 17:26:41
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看