-
realfox@126.com 2010-05-09 09:13:27 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 643查看 8回答
梁與梁之間的吊筋
L與L直接是一定要有吊筋嗎? 還是有一定的規定。 如果給的圖紙上沒有顯示吊筋的信息,要輸入吊筋的話,需要輸入多少的吊筋。
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、根據井字梁的變形協調關系和混凝土規范GB50010-2002第10.2.13條的條文說明(在設計中,不允許用布置在集中荷載影響區內的受剪箍筋代替附加橫向鋼筋)的要求,井字梁應設附加橫向鋼筋。 2、考慮到附加箍筋與梁縱筋協同工作對混凝土的約束作用大,一般在集中荷載不太大、且附加箍筋能夠承擔集中荷載時,采用附加箍筋即可;集中荷載較大時,應同時采用附加箍筋和附加吊筋承擔集中荷載。(混凝土規范GB50010-2002第10.2.13條“附加橫向鋼筋宜采用箍筋”) 3、結構設計軟件一般在繪制施工圖時對梁集中荷載處進行附加橫向鋼筋計算,并配筋。配筋原則如上述第2條。
2010-05-09 09:28:27
-
圖紙上沒有明確的說明沒有必要輸入吊筋的。
2010-05-09 09:19:01
-
不是必須設,一般設置次梁加筋就可以了。如果要求設置一般設置2B16或2B18
2010-05-09 09:15:06
-
當設計有吊筋時才可以輸入吊筋的信息。
2010-05-09 11:00:09
-
答;梁與梁相交時,需要增加梁的側面加筋.但需要注意,當梁結構圖中表明吊筋信息時,增設置吊筋,如果沒有表明時,不需增加吊筋,只需增加次梁加筋就可以了.
2010-05-09 09:42:11
-
要根據設計確定,如果設計沒有,就不需要輸入,一般吊筋主次梁相交處主梁上全部設置時,多數會在結構設計說明里描述的,不全部加吊筋時,會在梁結構施工圖中標注出來。
2010-05-09 10:38:32
-
不一定,主次梁相交在主梁上設兩道吊筋?。。?/div>
2010-05-09 10:14:44
按圖紙要求,圖紙上標明有吊筋,你就輸入,如果沒有標明,就不用輸。2010-05-09 10:54:21
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看