-
aoe2007 2010-05-08 06:53:52 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1192查看 11回答
剪力墻的拉筋設計為A6-500*500,直接輸入A6-500*500還是輸入A6-500*250呢?
剪力墻的拉筋設計為A6-500*500,直接輸入A6-500*500還是有人說輸入A6-500*250呢?究竟哪種正確呢?請高手指點
全部回答
(11)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
直接輸入A6-500*500即可!A6-500*250梅花布置的!
2010-05-08 12:30:57
-
應該輸入A6-500*250 即可 記得廣聯達以前有過這個答疑的。
2010-05-08 17:02:23
-
剪力墻的拉筋設計為A6-500*500,直接輸入A6-500*500還是有人說輸入A6-500*250呢?究竟哪種正確呢?請高手指點 如果是梅花布置,GGJ10.0里面就輸入A6-500*250,若不是就輸入A6-500*500.在GGJ2009里面就好了,直接在設置里面選擇即可.
2010-05-08 17:21:41
-
兩種輸入方式都可以,根據設計要求在軟件選擇即可。
2010-05-14 10:21:45
-
A6-500*500是雙向布置。A6-500*250是花型布置。
2010-05-08 07:17:46
-
用戶您好:把計算設置上的剪力墻的節點設置改成梅花布置形式的,軟件默認是雙向布置的。如何是不改設置的話就輸入a6@500*250,如何修改設置成梅花布置的就輸入a6@500*500。
2010-05-08 07:21:16
-
大部分圖紙要求是按A6-500梅花布置的就輸入A6 :500*250;我現在的工程都按這種輸入
2010-05-08 08:18:09
-
輸入A6-500*500,另一種不對. 500*500的意思是橫向,縱向間距都是500,也就是說兩個方向都是隔500布一根,如果改成上述所說,那么量不就有問題了.
2010-05-08 06:57:16
-
剪力墻的拉筋設計為A6-500*500,直接輸入A6-500*500即可
2010-05-08 06:55:36
-
答;兩種輸入方法都是正確的,A6-500*500指剪力墻構件的拉筋是隔一布一。A6-500*250指的梅花布置。這種情況需要根據結構件工程圖的說明,如果圖紙沒有說明時,按隔一布一進行計算。
2010-05-08 09:32:04
-
剪力墻的拉筋設計為A6-500*500準確 歡迎交流
2010-05-08 13:53:31
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看