勿忘初心 2023-07-14 09:46:24 | 廣東省 安裝 | 457查看 2回答
前輩們 請問在消防電中一根消防電話線是控制一個電話嗎
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
主要是看系統圖,有一條回路控制一臺電話的,也有一條回路控制多臺電話的,不好說,結合系統圖。
2023-07-14 09:49:24
-
手拉手連接,可以連接多個
2023-07-14 09:48:00
-
請問這額消防報警電話是串聯起來的,還是需要一個電話一條回路從消防控制室接線出來?
請問這額消防報警電話是串聯起來的,還是需要一個電話一條回路從消防控制室接線出來?例圖:系統圖三個報警電話,都沒有經過模塊箱,是不是有三個報警電話,三條回路?
-
請問一條消防電話線RVS-2*1.5可以連接同一層樓7個手動報警按鈕(帶電話插孔)嗎?
請問一條消防電話線RVS-2*1.5可以連接同一層樓7個手動報警按鈕(帶電話插孔)嗎?還是得7條消防電話線才可以連接同一層樓7個手報帶電話插孔的?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看