yanhongjun 2010-05-07 11:12:41 | 陜西省 其他專業 | 3061查看 6回答
非框架梁鋼筋計算
非框架梁中間支座是框架梁的情況下,上部非通長筋是按1/3計算還是按1/5計算
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
端支座負筋長度:第一排為L(zhǎng)n/3+端支座錨固值; 第二排為L(zhǎng)n/4+端支座錨固值 圖集所要求的!
2010-05-11 21:14:20
-
可以用軟件畫畫試試。
2010-05-13 11:59:28
-
軟件設置:端支座負筋按LN/5計算,中間支座仍然是LN/3,這跟圖集是一樣的。
2010-05-07 11:22:27
-
端支座負筋 端支座負筋長度:第一排為L(zhǎng)n/3+端支座錨固值; 第二排為L(zhǎng)n/4+端支座錨固值 中間支座負筋:第一排為:Ln/3+中間支座值+Ln/3; 第二排為:Ln/4+中間支座值+Ln/4
2010-05-07 11:25:41
-
你好:請看圖集要求吧: 中間支座是按1/3,是邊支座還要看是什么樣的支座。
2010-05-07 14:06:11
-
根據平法03G101的做法, 端支座負筋 端支座負筋長度:第一排為L(zhǎng)n/3+端支座錨固值; 第二排為L(zhǎng)n/4+端支座錨固值 中間支座負筋:第一排為:Ln/3+中間支座值+(Ln+1)/3; 第二排為:Ln/4+中間支座值+(Ln+1)/4 (說明:需要用Ln和Ln+1作比較,取其大值,作為L(zhǎng)n/3或Ln/4的值) 當設計另有說明時應按設計要求進行計算。
2010-05-08 08:31:45
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看