紫venus 2010-05-07 10:18:25 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1791查看 6回答
廚房衛生間底部做混凝土防水帶,是不是應該按混凝土墻體套定額啊
圖紙中是這樣的規定的:廚房衛生間底部澆150高(從建筑標高起)C20的混凝土防水帶(摻3%硅質密實劑) 我想請問一下,這應該按什么定額套?。渴翘讐Φ倪€是梁的???模板的表達式怎么寫,頂模和底模都應該計入嘛?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這部分應該按照零星混凝土計算 只計算兩邊的側模 這部分是二次施工的,我認為還是按照零星混凝土比較合理。 作為施工單位來說,如果按照圈梁計價,其價格就會降低很多的
2010-05-07 10:21:56
-
應該按圈梁布置并計算,不計算側模的
2010-05-11 11:14:19
-
可按圈梁計算(沒底模和頂模),模板為兩側長度乘以高度
2010-05-07 10:23:10
-
套混凝土反檐,模板算兩側
2010-05-07 11:03:20
-
公道的說應該用套圈梁項目。只有兩側模板。
2010-05-07 14:07:01
-
河北省2008消耗量定額的解釋說明我還沒有見到,但是河北省2003定額解釋里有這個規定,是執行A4-51 現澆鋼筋砼 其他 壓頂墊塊墩塊的定額子目,可以參考一下這個意見 這個在施工時的確是屬于二期工程,它只有側模
2010-05-09 19:55:50
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看