知行合一 2023-07-11 11:21:17 | 河北省 土建計量GTJ | 585查看 2回答
GTJ我計算的框架梁超高模板面積為什么比模板面積還多?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
現澆混凝土梁、板、柱、墻,支模高度是按層高≤3.9m編制的,層高超過3.9m時,超過部分梁、板、柱、墻均應按完整構件的混凝土模板工程量套用相應梁、板、柱、墻支撐高度超高費定額項目,按梁、板、柱、墻支撐高度超高費每超過1m增加模板費項目以層高計算,超高不足1m的按1m計算。 比如這種,每超過1米就要計算一次。你是層高高了。具體看你當?shù)囟~
2023-07-11 11:31:50
-
要在計算設置里面改 好像是計算設置里面 梁模板超高面積 計算方法改成離當前樓層距離
2023-07-11 11:31:07
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看