消防電中水流指示器和信號閥連什么線?是只連報警線嗎?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
電源線也要
2023-07-11 10:05:19
-
兩個輸入模塊分別監視水流指示器和信號閥,連線只需信號線即可;可以看系統圖
2023-07-11 14:28:22
-
只連報警線
2023-07-11 14:35:07
-
水流指示器和信號閥只需要接輸入模塊,連報警線就可以
2023-07-11 15:22:07