-
heartup 2010-05-06 15:43:45 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 666查看 7回答
關于剪力墻水平筋
圖紙中說注 :墻體水平筋作為連梁腰筋在連梁范圍內拉通連續配置,連梁高度>700mm時,若墻體水平筋小于A10-200時,改為A10-200,請問軟件中如何設置墻體水平筋在通過連梁時能拉通計算,而不是斷開的,謝謝
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這個要剪力墻通長布置,然后在連梁下部根據層高和連梁所占高度定義門窗洞口繪制上去,然后在門窗洞口上點布連梁,這樣,剪力墻水平鋼筋就連續通過連梁側面了
2010-05-06 15:46:46
-
軟件在計算剪力墻水平鋼筋的時候,默認的就是連續計算的。
2010-05-06 15:44:44
-
這個必須要在畫完連梁后在在連梁的部位用墻補上
2010-05-06 16:01:25
-
1.將墻畫通,然后在墻上布置洞口,將連梁布置在洞口上面,這樣才能與墻的水平鋼筋連通. 2.若是連梁不是布置在墻內,那連梁的腰筋就要按洞口加兩側的錨固了.
2010-05-06 16:03:04
-
只要連梁側面鋼筋不輸入,剪力墻水平筋就會連續通過。
2010-05-06 16:12:04
-
就在連梁構件的“屬性編輯框”中的“拉筋”欄輸入。
2010-05-06 15:47:26
-
答;如果連梁的側面鋼筋是剪力墻的水平鋼筋時,你只需要輸入拉筋,計算連梁高度范圍所占拉筋的排即可。如果連梁的側面鋼筋與剪力墻的水平鋼筋不同時,你需要梁構件中的“其它屬性”側面鋼筋輸入剪力墻的水平鋼筋,以及連梁構件中的拉筋。
2010-05-06 16:54:13
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看