xiaostone 2010-05-06 10:22:48 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 994查看 4回答
板上已布置了雙層雙向板受力筋,是否還能布置板支座筋,這個支座筋與通常的板負筋是不是一樣的
板上已布置了雙層雙向板受力筋,是否還能布置板支座筋,這個支座筋與通常的板負筋是不是一樣的
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納圖紙上有標明的就要,雙層雙向板一般不再布置支座筋,不過圖紙上有說明的就要,那個是附加筋
2010-05-06 10:36:44
-
有雙層雙向鋼筋就沒必要再布置板的支座筋了,。支座筋與板負筋就是一個意思,只是叫法不同而已,作用都是一樣的。
2010-05-06 10:35:46
-
還可以布置板支座筋,支座筋與通常的板上筋是不一樣的.
2010-05-06 10:36:10
-
答;你這種情況,我見過,除板有雙層雙向鋼筋外,還有幾個部位這樣標注,這些是加強部位,需要另增設板的負筋.
2010-05-06 11:02:47
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看