May 2023-07-05 14:43:39 | 云南省 土建安裝機電預算計價軟件GCCP | 548查看 2回答
場區強電預埋管這個是什么意思??
1,消防管線2*SC100(7孔φ32梅花管)。這個是表示兩種管材2選1預埋就行嗎??做預算的時候怎么判斷具體用那種???2,場區含變壓器、柴油發電機這些,但是沒得大樣、參數。是直接默認不由我們單位做嗎???
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
強電過路預埋4根SC100+6根SC40;
消防報警過路預埋2根SC100,作為7孔梅花管的過路套管;
弱電過路預埋5根SC40。
具體施工范圍要看合同約定。
2023-07-05 15:05:18
-
過路設置SC100做為7孔梅花管的保護管
場區含變壓器、柴油發電機這些需要看合同約定范圍由誰施工
2023-07-05 14:49:58
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看