晴天 2023-07-05 14:26:04 | 河北省 安裝 | 647查看 2回答
如何判斷消防工程報警系統中,是總線制還是多線制?
我的答案 答題人必看《優秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
補充或更正我的問題
完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》
全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}
藍鯨 鉆石專家
答題: 64804 被贊: 70545
現在的消防報警已經沒有多線制了,全部是總線制的
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務
2023-07-05 14:27:36
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看
造價行者 專家
答題: 2971 被贊: 3842
從系統圖中進行判斷,總線制是手拉手串聯,多線制是點對點并聯。
2023-07-05 14:28:33
消防火災自動報警系統中總線制、多線制的區別和系統調試點數怎么確定?
消防火災自動報警系統中總線制、多線制的區別和系統調試點數怎么確定?(下圖是總線還是多線制?)
請問:截圖內的火災報警是總線制還是多線制?
消防工程中,電話分機系統什么情況下是總線制什么情況是分線制?
報警系統總線制里面2線制和4線制在工程量上有什么區別?
例如BYJ-2*2.5 2限制算出來是100米,那么4限制的話應該是200米嗎?
急急急,請問定額消防電氣中感溫探測器多線制、總線制分別是什么意思?