請問墻基的防潮層的量如何計算 在-0.06處做防潮層是在首層外墻還是全部的墻
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
在室內外有高差處的墻根做,不限定內外墻。
外墻因為露天,所以在墻根肯定要做防潮層;
內墻下如果是地下室屬于室內不需要做,如果沒有地下室,內墻兩側地面有高差,其中一面臨土,那這里也需要做防潮層。
例外的情況是,當墻根有圈梁時可以不做防潮層。
2023-07-04 23:13:27
-
墻基防潮層一般在-0.06處是首層外墻根部