禿頭少女~ 2023-07-04 20:27:45 | 北京市 土建 | 232查看 4回答
在進行地下室模型繪制的時候,繪制后澆帶的反而比沒有繪制后澆帶的模板量要少?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
看看模板工程量是不是扣減了后澆帶
2023-07-04 20:29:53
-
有后澆帶就扣減掉后澆帶了,后澆帶單獨計算。
2023-07-04 20:30:20
-
繪制后澆帶的反而比沒有繪制后澆帶的模板量要少?---少的工程量在后澆帶內。
2023-07-04 20:37:16
-
沒有繪制后澆帶的時候、未繪制的后澆帶兩側長邊會計算模板。繪制后澆帶之后、后澆帶長邊不計算模板、短邊計算、理論上就是會少。
2023-07-04 23:18:10